• 某小型实验水电站输出功率是20kW,输电线路总电阻是6Ω,若采用380V输电,则输电线路损耗的功率为 ;若改用5000V高压输电,用户端利用n1:n2=22:1的变压器降压,则用户得到的电压为 .试题及答案-填空题-云返教育

    • 试题详情

      某小型实验水电站输出功率是20kW,输电线路总电阻是6Ω,若采用380V输电,则输电线路损耗的功率为          ;若改用5000V高压输电,用户端利用n1:n2=22:1的变压器降压,则用户得到的电压为         

      试题解答


      16.62kW:226.18V
      解:输电线路损耗的功率为:
      P
      =(
      P
      U
      2R=(
      20×103
      380
      2×6W=16.62kW
      改用5000V高压输电后,输电线上的电流强???变为:I′=
      P
      U′
      =
      20×103
      5000
      A=4A
      用户端在变压器降压前获得的电压为:U
      1=U-I′R=(5000-4×6)V=4976V
      根据
      U1
      U2
      =
      n1
      n2
      ,用户得到的电压为:
      U
      2=
      n2
      n1
      U1=
      1
      22
      ×4976V=226.18V
      故答案为:16.62kW;226.18V

    远距离输电相关试题

    MBTS ©2010-2016 edu.why8.cn