      ①用高压输送时,示意图如下图所示,要求P=0.6%P,即=50×103×0.6% W=300 W.

      输电电流I=
      =A=10 A.
      故输电线上的电流为10A.
      ②发电站升压后输电电压U=
      =V=5 000 V,
      升压变压器匝数比
      =
      输电线上损失的电压U′=I?R=10×3 V=30 V.
      到达用户输入变压器电压
      U
      2=U-U′=(5 000-30)V=4 970 V,
      降压变化器的匝数比
      ===
      故升压变压器和降压变压器的匝数比分别为:1:10,497:22.