• 用10kv高压输送电功率为100kw的交流电,在输电线上损失2%的电功率,输电线的总电阻为多少?如改用5kv电压输送100kw的交流电,输电线上损失的电功率为多少千瓦.试题及答案-解答题-云返教育

    • 试题详情

      用10kv高压输送电功率为100kw的交流电,在输电线上损失2%的电功率,输电线的总电阻为多少?如改用5kv电压输送100kw的交流电,输电线上损失的电功率为多少千瓦.

      试题解答


      见解析
      解:用10kv高压输送电功率为100kw的交流电,输电电流I1=
      P1
      U1
      =
      100000
      10000
      A=10A,则P=I2R=2%P,代入数据得,R=20Ω.
      改用5kv电压输送100kw的交流电,则输电电流
      I2=
      P2
      U2
      =
      100000
      5000
      A=20A,则损失的功率P′=I22R=400×20W=8000W.
      故输电线上的总电阻为20Ω,改用5kv电压输送100kw的交流电,输电线上损失的电功率为8kW.